tangyq
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 273 个
工控威望: 408 点
下载积分: 1797 分
在线时间: 374(小时)
注册时间: 2007-03-25
最后登录: 2022-04-06
查看tangyq的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-07-03 15:53
     现想使用条形码阅读器通过RS232与FX2N-232BD连接,在PLC程序中是否要用通讯指令与之建立通讯关系,条形码阅读器的编码方式是什么,讨教,谢谢
haoweng
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 477 个
工控威望: 2133 点
下载积分: 1613 分
在线时间: 444(小时)
注册时间: 2008-09-14
最后登录: 2024-10-12
查看haoweng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-04 08:49
LD M8002
MOV   H0683    D8120
MOV   K4   D8125
LD M8000
OUT M8161
LD M8013
PLS M0
LD M0
SET  M8122
LD  M8000
RS D0 K0 D30 K13
LD M8123
MOV D30 D60
MOV D31 D61
MOV D32 D62
MOV D33 D63
MOV D34 D64
MOV D35 D65
MOV D36 D66
RST M8123
END