各位大侠,我现在有这样的负载,220V的电发热管,总共550KW,三角形接法,请问应该选多大的漏电断路器???
具体算法是怎么样的呢?
谢谢。。。
王飞天
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 60 个
工控威望: 218 点
下载积分: 546 分
在线时间: 117(小时)
注册时间: 2008-08-09
最后登录: 2024-11-11
查看王飞天的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-05 16:50
220V加热管三角接法如在中国你需要单独上一个变压器10kv/220V变压器,连接组别为三角/三角,没有中性点也无接地,即使加热管漏电也于地构不成回路加与不加漏保也没必要了,整个系统与地是隔离的