这样的功率该选多大的漏电断路器?
上一主题
下一主题
yefengchen
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
471 个
工控威望:
595 点
下载积分:
1494 分
在线时间: 132(小时)
注册时间:
2009-05-18
最后登录:
2016-01-18
查看yefengchen的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-07-03 14:40
全看
|
小
中
大
各位大侠,我现在有这样的负载,220V的电发热管,总共550KW,三角形接法,请问应该选多大的漏电断路器???
具体算法是怎么样的呢?
谢谢。。。
分享
王飞天
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
60 个
工控威望:
218 点
下载积分:
546 分
在线时间: 117(小时)
注册时间:
2008-08-09
最后登录:
2024-11-11
查看王飞天的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-07-05 16:50
全看
|
小
中
大
220V加热管三角接法如在中国你需要单独上一个变压器10kv/220V变压器,连接组别为三角/三角,没有中性点也无接地,即使加热管漏电也于地构不成回路加与不加漏保也没必要了,整个系统与地是隔离的