用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
工作
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
这样的功率该选多大的漏电断路器?
上一主题
下一主题
yefengchen
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
471 个
工控威望:
595 点
下载积分:
1494 分
在线时间: 132(小时)
注册时间:
2009-05-18
最后登录:
2016-01-18
查看yefengchen的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-07-03 14:40
全看
|
小
中
大
各位大侠,我现在有这样的负载,220V的电发热管,总共550KW,三角形接法,请问应该选多大的漏电断路器???
具体算法是怎么样的呢?
谢谢。。。
分享
a271156864
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
664 个
工控威望:
700 点
下载积分:
22438 分
在线时间: 680(小时)
注册时间:
2008-04-28
最后登录:
2019-12-16
查看a271156864的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-07-05 19:09
全看
|
小
中
大
我看 你今天接上去 过两两就可以去收尸了! 用不了两天就挂掉 只有接成Y 的才可以! 一般1KW 点流为 1。7 左右 !是经过测试的!和其他的不一样的!本人是经常接电热管!!个人意见!!!
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
这样的功率该选多大的漏电断路器?
http://ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问