stormgaoyang
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看stormgaoyang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-07-03 13:13
今天第一选Q系列的PLC,输入输出都是128点,但是我在样本上看到,继电器输出模块最大点数只有QY10,16个点
那我是不是只能选8个输出模块了,感觉三菱的不会这样吧,还有别的办法吗
在线等

我之前用的ls和omron的都有64点输出模块的
ygkhappy
级别: 略有小成
精华主题: 1 篇
发帖数量: 82 个
工控威望: 229 点
下载积分: 532 分
在线时间: 61(小时)
注册时间: 2007-11-08
最后登录: 2019-09-04
查看ygkhappy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-03 14:16
你看到的资料不对吧,Q系列的I/O最大的是64点一个模块
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
    ygkhappy
    级别: 略有小成
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 82 个
    工控威望: 229 点
    下载积分: 532 分
    在线时间: 61(小时)
    注册时间: 2007-11-08
    最后登录: 2019-09-04
    查看ygkhappy的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-07-03 14:23
    卖弄两个64的加继电器就可以解决
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬