要求 模拟量输出模块输出4~20ma到变频器 对应变频器0~50hz
这个在西门子和rockwell里都是相当简单的指令应用

可是现在要用三菱的Q68DAI,我看了半天手册也没明白。

手册说4~20ma对应数字量0~4000

那么我所需要的4~20ma对应0~50HZ该在哪里设置,是不是把默认的0~4000改成0~50就可以了

还有 这里的增益和偏移又是什么意思呢???

最后想西门子300的模拟量输入地址是PIW。。。输出PQW。。。。  三菱应该是什么呢?
[ 此帖被天生胆小在2009-07-02 20:55重新编辑 ]
向往人生
上海振黔自动化控制设备有限公司
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 176 个
工控威望: 3259 点
下载积分: 3131 分
在线时间: 54(小时)
注册时间: 2006-08-17
最后登录: 2020-04-15
查看向往人生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-03 14:33
我觉得4楼的已经说得很清楚了,这就是一个赋值的转换关系


换算一下就可以了··
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(sjm213) 热心助人,加分表扬
  • SIEMENS合作伙伴;提供三菱、SIEMENS 东芝,ABB等国外品牌维修\技术改造\电气项目以及产品和备件销售。尹玉玺:18621957937