本人有台高温卷染机上用的fx2n-4ad,4ad上只接了几个电位器,但一年下来坏了四个了,都是读数据不稳定,外围电路都查过了该换的都换了,有谁遇到过这内问题吗?是4ad质量不好还是什么问题?
王飞天
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 60 个
工控威望: 218 点
下载积分: 546 分
在线时间: 117(小时)
注册时间: 2008-08-09
最后登录: 2024-11-11
查看王飞天的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-06 12:00
现场干扰厉害吗,设备接地正常吗,电位器布线是否与强电在一个管子里。应将电位器导线单独屏蔽接地,因为与强电并行瞬时可感应上千伏电压很容易击穿模块