qiulong216
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 186 个
工控威望: 404 点
下载积分: 433 分
在线时间: 142(小时)
注册时间: 2009-02-03
最后登录: 2024-11-12
查看qiulong216的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-07-02 09:35
大家好:
    想请问大家一下三菱伺服控制器报警显示"20"不知道什么意识,还请高手帮忙!!!!!!!
qiulong216
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 186 个
工控威望: 404 点
下载积分: 433 分
在线时间: 142(小时)
注册时间: 2009-02-03
最后登录: 2024-11-12
查看qiulong216的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-05 21:05
引用
引用第3楼kevinlo于2009-07-04 21:27发表的  :
把三菱伺服控制器型号写上来,兄弟.

型号是MR-J2-B的!!!我查过了的确是编码器的线出了问题,多谢一楼二楼的朋友!!!