今天去检查一个三相电机的线电流,实测在负载工作一个三相380v\3kw\4极的电机线电流只有4.5安左右,请问线电流(注意是线电流)的计算方法,
注明:原标示标为额定电流为6.8安
按一位热心人指点:按公式算出应为6安, 是不是说明我选择电机容量过大??是不是按标准选2.5kw就可以了????