今天去检查一个三相电机的线电流,实测在负载工作一个三相380v\3kw\4极的电机线电流只有4.5安左右,请问线电流(注意是线电流)的计算方法,
注明:原标示标为额定电流为6.8安
按一位热心人指点:按公式算出应为6安, 是不是说明我选择电机容量过大??是不是按标准选2.5kw就可以了????
[ 此帖被lhs64987572在2009-07-03 14:27重新编辑 ]
lxmlxmlxy
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 366 个
工控威望: 392 点
下载积分: 1095 分
在线时间: 206(小时)
注册时间: 2008-02-13
最后登录: 2021-07-28
查看lxmlxmlxy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-02 09:06
给你算了一下,你测量值是对的,电机在星型接法时:线电流=相电流  三角形接法时:线电流=相电流*1.732
相电流 I=P/U*0.80
I=3000/380*0.80
则  I=6.32
线电流 I=P/U*0.98*1.732
则  I=4.52
根据你提供的数据,可以看出你们工厂的功率因素挺高的