三菱PLC里有几种电池吗?怎样知道电量不足?在更换电池时需要注意些什么?应该怎样更换?
请高手指点,谢谢。
xjx0618
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看xjx0618的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-02 01:21
一楼的论坛版主只说了常规的方法.实际工作中有时一时无法找到标准的同规格的电池,你完全可以用老式计算机用电池或者无绳电话电池代替..更换时先不要拆下旧电池,把新电池按要求装好后再拆旧电池,以免数据丢失.这点你一定要注意.
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(sjm213) 热心助人,加分表扬
    xjx0618
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看xjx0618的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-07-02 15:41
    FX2N用的是ER6C(AA)3.6V.你买这种电池价格比较高,你只需按我上面说的稍为变动一下即可(加一只1N4007二极管.经我改动过的PLC(G不认型号)最短的也运行了两三年了.