hengdaoxiao
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看hengdaoxiao的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-06-30 14:24
FX2N和计算机连接需要FX2N-232BD模块,FX2N和变频器连接需要FX2N-485模块。。。但是PLC上无法同时插两个模块。。请问还需要买一个什么模块。。可以实现这个功能啊
baoshizhi
级别: VIP会员
精华主题: 1 篇
发帖数量: 522 个
工控威望: 529 点
下载积分: 2230 分
在线时间: 201(小时)
注册时间: 2006-08-21
最后登录: 2014-07-20
查看baoshizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-02 10:51
FX2N-232BD可以和FX2NC-485-ADP同时使用?
baoshizhi
级别: VIP会员
精华主题: 1 篇
发帖数量: 522 个
工控威望: 529 点
下载积分: 2230 分
在线时间: 201(小时)
注册时间: 2006-08-21
最后登录: 2014-07-20
查看baoshizhi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-07-02 10:53
正确的配置应是FX2N-232IF和FX2N-485BD
baoshizhi
级别: VIP会员
精华主题: 1 篇
发帖数量: 522 个
工控威望: 529 点
下载积分: 2230 分
在线时间: 201(小时)
注册时间: 2006-08-21
最后登录: 2014-07-20
查看baoshizhi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-07-13 11:22
FX2N-232IF不是扩展板,所以上面不能插FX2N-485BD.
FX2N-232IF是扩展模块,放在PLC的右边的。