我公司一台设备使用了6ES7 331-7KF02-0A0B AI8*12BIT模块,其中2路使用四线铂电阻,其它路使用电流,量程卡也做了跳线,模块属性中 测量型号选RT测量范围选PT100,实际温度在0-100度,但是在人机界面显示只有0-4度,为了说明问题我把程序截图也发上来,PIW340 PIW348 为铂电阻信号PIW760为电流信号,温度总是在18-21度,都是调用FC105,这是怎么回事,程序编写有问题吗?请大侠指教。
附件:
1.rar
(22 K) 下载次数:126
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
附件:
2.rar
(19 K) 下载次数:103
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
附件:
3.rar
(16 K) 下载次数:102
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
分享
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
7 篇
发帖数量:
5200 个
工控威望:
7423 点
下载积分:
158829 分
在线时间: 3162(小时)
注册时间:
2007-11-21
最后登录:
2024-11-28
查看sjm213的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-06-28 19:51
全看
|
小
中
大
对于电阻测温度可以直接用PIW指除以10得到实际温度,而不用FC105。
您可以通过监控PIW值与实际温度差异看看是否这个规律。
对于电流您要看硬件配置中是否将电流范围设置得与实际电流相符。