楼主  发表于: 2009-06-28 07:52
  看了三菱的编程手册对中断的理解还是很模糊。书中说中断是停止其他的程序去执行中断的程序。难道不能去执行别的程序吗。那么高速计数器还能与其他程序相结合吗(见问题图1)

普通的程序能用中断吗(比如CMP   SET )
在PLC中多大频率不用高速计数器,比如我相对每分600个脉冲的进行计数步用高数计数器能达到吗。
  
幻想----------设计的灵魂
qinshengyue
是我,别开枪!
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 808 个
工控威望: 1216 点
下载积分: 31304 分
在线时间: 1234(小时)
注册时间: 2009-04-09
最后登录: 2023-05-23
查看qinshengyue的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-28 11:47
Hz 赫兹——频率单位,定义为每秒钟的次数

每分600个脉冲也就是每秒才10个脉冲,那么频率等于10/1=10Hz,高速计数器计数的频率范围远远超出这个值
在允许中断的范围内,用楼主说的什么CMP   SET 指令应该是可以的
以上所说仅作参考!