楼主  发表于: 2009-06-27 11:48
我现在用一台FX2N和两台4DA-TC的温度模块做了一个开关量的温度控制,但是现在出现了这样一个问题,当温度在上升时没有问题,等到了保温时或者保温一段时间过后就会出现所测的几个点的温度严重不平衡,多的几个点测得的温度相差150度,我用的是多点测温单点控制,请问各位师傅这和程序有关吗,或者是问题出在哪呢,这里先谢谢了
hnkuaileniwo
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看hnkuaileniwo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-28 20:07
用的几根感温线啊,是不是有接触不良的吧,没有把停止或保温的信号送到 PLC。导致一直加热