sheedd
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 73 个
工控威望: 227 点
下载积分: 705 分
在线时间: 72(小时)
注册时间: 2009-06-15
最后登录: 2024-07-30
查看sheedd的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-06-27 11:24
我看到松下伺服的说明书上4、6脚接受的是负脉冲,而台达的PLC按习惯的接线法的话发送的是正脉冲,知道的朋友可以告诉我下该怎么接线吗?谢谢了
张平全
为国出力的时候到了
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 958 个
工控威望: 969 点
下载积分: 1904 分
在线时间: 469(小时)
注册时间: 2008-04-25
最后登录: 2024-12-29
查看张平全的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-27 13:34
伺服的两个接收端子都是开放的,如果PLC是正的输出,正端接伺服电机驱动器的脉冲入端口的正端,负端接电源的负就行了,,如果PLC是负的输出,伺服驱动器上的负端就接PLC的脉冲输出端口就是了
记得:如果是24VDC输出的话,伺服驱动器的说明书会要求加装电阻的,具体看说明书吧
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(sjm213) 热心助人,加分表扬
    张平全
    为国出力的时候到了
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 958 个
    工控威望: 969 点
    下载积分: 1904 分
    在线时间: 469(小时)
    注册时间: 2008-04-25
    最后登录: 2024-12-29
    查看张平全的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-06-28 16:58
    1."伺服接线图上是串了个2k的电阻"看仔细,他是内置电阻不是外置示例?
    2.通俗的说法
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(sjm213) 热心助人,加分表扬