发表于: 2009-06-27 11:24
全看
|
小
中
大
我看到松下伺服的说明书上4、6脚接受的是负脉冲,而台达的PLC按习惯的接线法的话发送的是正脉冲,知道的朋友可以告诉我下该怎么接线吗?谢谢了
分享
oyiwiw
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
113 个
工控威望:
267 点
下载积分:
555 分
在线时间: 81(小时)
注册时间:
2007-10-21
最后登录:
2024-06-03
查看oyiwiw的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-06-28 22:52
全看
|
小
中
大
哈哈!我们这里经常用松下伺服,只要把台达PLC的Y0.Y1的com端接24V电源的负极上。这样台达PLCR的Y0.Y1输出就为低电平了。以前的老方法接线是y0.como.y1.com1分别接在松下I/O插头上50脚3.4.5.6脚,不过这种接法要在y0.y1上外接2k 左右的电阻,不过现在改接在1.2.5.6脚上了,这样就不用外接电阻了,因为1.2有内置2.2K的电阻。