我想把FX2N-128MR内的程序读出来,连接好电脑打开DXDeveloperversion 7然后点在线再点PLC读取;出来却是无法与PLC通信,请确认PLC的连续情况后再执行.<ES:01802007> 这是怎么会事啊,求高手教我,我的菜鸟,谢了.
分享
zyfzxh
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
12 篇
发帖数量:
6493 个
工控威望:
7501 点
下载积分:
108066 分
在线时间: 4834(小时)
注册时间:
2006-08-10
最后登录:
2024-11-26
查看zyfzxh的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-06-27 09:22
全看
|
小
中
大
糾正不是DXDeveloperversion 7是GX Developer version 7
1,通訊電纜連接是否正常
2.端口設置是否正確
3.若使用的USB轉RS232的話,就要檢查驅動是否安裝好
4.最後檢查SC-09通訊線是否正常