djx1968
努力学习
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 178 个
工控威望: 587 点
下载积分: 6638 分
在线时间: 99(小时)
注册时间: 2009-06-06
最后登录: 2023-11-26
查看djx1968的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-06-26 20:11
AB  sl500编程通讯电缆可以通过UBS-232转换端口通讯吗?如果可以,端口如何设置?请教了,刚接触AB  PLC
gqm
拜师学艺
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 354 个
工控威望: 446 点
下载积分: 2437 分
在线时间: 166(小时)
注册时间: 2009-05-20
最后登录: 2024-02-19
查看gqm的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-27 19:31
如果USB-232不行的话,要购买 PCMCIA-RS232  端口通信。
首先要进行网络通信建立,(用AB通信软件),然后才可以用AB编程软件联机进行通讯。
1、先进行通信
2、联机
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
    gqm
    拜师学艺
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 354 个
    工控威望: 446 点
    下载积分: 2437 分
    在线时间: 166(小时)
    注册时间: 2009-05-20
    最后登录: 2024-02-19
    查看gqm的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-06-28 18:55
    RS软件安装好后,在右下角会启动一个象(RS)快捷图标,双击启动它,就可以通讯了,然后再用编辑软件联机。再特别说明,安装了这个软件,如果要进行其他的编程软件的话,必须要把RS的联机软件退出,否则在用其他软件的时候会报COM口被占用。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
    gqm
    拜师学艺
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 354 个
    工控威望: 446 点
    下载积分: 2437 分
    在线时间: 166(小时)
    注册时间: 2009-05-20
    最后登录: 2024-02-19
    查看gqm的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-06-29 18:20
    这个软件没地方下载,我是用1500元买来的,而且只能安装一台电脑,并要用3.5寸钥匙盘。