引用
引用第4楼ljl5130于2009-06-26 20:00发表的 :
负载串联了电容,负载上还能达到额定工作电压吗?
对楼上的仁兄能做如此教科书般的详细回答真是感激不尽啊 不过我还是疑惑
按理说串了电容后整体回路由于阻抗小 电流大 但负载电阻是不变的啊 那么 U=IR 也应该变大
怎么会是达不到额定电压呢
还有个问题 既然说电厂收费是以KW (有功功率 )为标准 那这样一来对客户端来讲提高功率因数
只是帮电厂节能而已但自己还是要出同样的钱并没有省钱啊 比如一个电气设备有功功率10kw
那无论怎样 这台电器耗电费也就是10 kw 的电费啊 只是在功率因数不同情况下电网提供的
视在功率 KVA 不同 所以我感觉电费应该按照kva来算的 也就是这个电器设备的视在功率
莫非仁兄说的 省钱是指少罚款