yefengchen
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 471 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 132(小时)
注册时间: 2009-05-18
最后登录: 2016-01-18
查看yefengchen的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-06-26 16:14
各位大侠,我想请问下,已知功率,如何去计算应该采用多大的导线啊,之前有个办法是先把功率换算成电流,然后电流除以5就是可以采用的导线截面积,但后来发现这种方法不准确。。。。比方说500KW的,那算出来不是很夸张了。。。、、

还望各位大侠多多指点哦,谢谢!~
ljl5130
中国工控!雄起!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 470 个
工控威望: 486 点
下载积分: 2264 分
在线时间: 284(小时)
注册时间: 2008-07-18
最后登录: 2024-09-28
查看ljl5130的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-29 21:49
应该综合考虑电线的质量,非标或国标,线路远近,环境,穿管否.......不要硬套公式