目的:用于光控制,因为想用来模拟量AD输入,所以希望电压变化,(数值变化较大)来实现。
由于光敏电阻无法实现电压变化,要加上一个电压来实现,请教各位达人该怎么做(接线)?如能有图,则最好了,非常感谢!

补充内容:加了个5V电压,光敏电阻值在2.5M左右,再串了一个3.3K的电阻,这时输出电压为:5.06V
1、在光值未变化时,在光敏电阻两端的电压为5.05V;3.3K电阻电压为0.01V;
2、在光值变化时,在光敏电阻两端的电压为5V;3.3K电阻电压为0.06V;
上面就是我原来测试的数据,主要是变化量太小了,是否还有其他办法?请帮帮忙,非常感谢!

现在情况是:1、我采用的方法是用20K的电阻和光敏电阻串联。在常态下,电阻电压0.093V,光敏电阻4.96V;在光照时,电阻电压4.94V,光敏电阻0.127V。我以为这样已达到我的目的。2、但是,当AD输入线的两端并联在任何一个电阻处,该处的电压由接近5V马上变为1V多点。试了多次,都是如此。不知是什么原因。     无计可施,请问可有办法解决?不胜感激!
[ 此帖被沐秦她爹在2009-07-08 16:20重新编辑 ]
aggtjw
临正电气
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 155 个
工控威望: 3612 点
下载积分: 1966 分
在线时间: 208(小时)
注册时间: 2009-05-02
最后登录: 2022-04-25
查看aggtjw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-17 20:15
光敏电阻的阻值变化在有光和无光是变化非常大,阻值上有突变,不大适合模拟量控制。还是像一楼说的加个运放吧。
临沂临正电气有限公司 电话0539-3121190手机18853981580