首先是一个晶闸管和电感串联的触发控制电路  如果换相时无电压  会在晶闸管上产生个过电压

这个过电压我不太明白是怎么形成的   自己用微薄的基础知识推断了一下 但自己不能确定

希望大家指正  

     一般来说晶闸管压降为0.7V  所以想本来晶闸管正向导通时候电压就是0.7V  

在换相瞬间总电压是过零  所以按理来说 晶闸管正向电压因该是0  但是由于所串联

的电感上电流滞后与电压  所以电压没了但是电流还有  流过晶闸管  这样电流乘

上晶闸管电阻又是0.7V    另外一点就是在交流电正半波的后期由于电压下降 电感的特性

是阻碍电压的下降 于是产生个补充电压  这个补充电压加到晶闸管上+原来的0.7V  

但我不知道这个补充的电压大小是多少  是不是在换相零点时加给晶闸管  

但我还是觉德这不足以形成过电压啊  一边是电压减小到0换相  一边是补充电压的减小

总觉得抵消了

还有就是想知道这个晶闸管上过电压是正向电压还是反向截止电压+过压  这都是疑问

望高人相助 详细解释下其中原理  谢谢  

duanyuzhong
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看duanyuzhong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-26 18:39
虽然理解不深  但看说的好象有道理  我也知道因为有过电压  但不知道
这个过电压的方向  在漏电感的作用下是个正向补偿性大电压  和其它相新形成的反向电压相减  还是向加  想到这里脑子挺乱的   虽然实际中不需要了解很清楚  但还是很想弄明白  另外并联个电容来控制过压
是不是因为并联两边电压相等  而电容电压又不能突变  所以晶闸管上的电压也不能突变是不   但问题是并联电压已大的为主啊  这我又不懂了

哎 !!!    真是多谢了