求助:三菱QJ71C24N的RS232口与海泰克的通讯设置?
上一主题
下一主题
dzg2000
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
184 个
工控威望:
307 点
下载积分:
589 分
在线时间: 73(小时)
注册时间:
2008-08-20
最后登录:
2024-11-23
查看dzg2000的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-06-24 14:48
全看
|
小
中
大
求助:三菱QJ71C24N的RS232口与海泰克的通讯设置?
触摸屏和QJ71C24N的通讯参数均设置为19.2kbps,8位数据位,odd校验,1位停止位,通讯协议格式从1到5均试过,
用通讯协议5触摸屏通讯指示灯正常闪烁,单QJ71C24, ERR灯亮,出错代码7F23.
请使用过QJ71C24的大哥提供宝贵意见!!
谢谢!
分享
yzqr0512
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
75 个
工控威望:
226 点
下载积分:
466 分
在线时间: 12(小时)
注册时间:
2007-12-20
最后登录:
2021-10-29
查看yzqr0512的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-07-03 17:10
全看
|
小
中
大
要看海泰克的屏有没有QJ71C24的驱动!
分享
yzqr0512
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
75 个
工控威望:
226 点
下载积分:
466 分
在线时间: 12(小时)
注册时间:
2007-12-20
最后登录:
2021-10-29
查看yzqr0512的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2009-07-03 17:13
全看
|
小
中
大
HMI端与QJ71C24端的传送参数要设置一样,应该是设置开关2为双向向协议,就是说开关2的值设为7,开关1的值就对HMI端的波特率,停止位等等设置一样,就可以了!