楼主  发表于: 2009-06-24 14:47
前辈们 !朋友们! 请教您们一个问题,  我今天调试的时刻不小心将FX1N-40MR的输入COM和电源零线短接了。  故障现象是输入口没反应电压由原来的24V变成了3V , 利用软件强制X端输入没反应,电源指示灯是好的,运行指示灯也能指示,但是我发现软件监控时,它只运行到5MS就停下来,运行一直显示5MS。这个问题您们碰到过没有,有没有救,怎么处理?维修大概要多少钱?谢谢。com端接的是+24v
gqm
拜师学艺
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 354 个
工控威望: 446 点
下载积分: 2437 分
在线时间: 166(小时)
注册时间: 2009-05-20
最后登录: 2024-02-19
查看gqm的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-24 20:22
把PLC的外壳拆开,取出上层的主板,和继电器板,要拆到最底下的电源板,然后把与主板连接的电源的输入输出线的插头取下来,插头应该有二个,一个是220v 的电源插头,另一个是24V与5V的插头,因为楼主说电源指示有的,那么是24V的部分坏了;从以上分析,220V输入部分也是好的,否则不会有5V输出,关键要查24V部分的几个零件,要么是稳压部分,要么是整流部分,也有可能是电解电容由于COM与N线短路造成损坏。仔细检查应查的到的,祝楼主好运。