lmyhao1985
为中国崛起  成为工业强国 &
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 140 个
工控威望: 394 点
下载积分: 598 分
在线时间: 46(小时)
注册时间: 2009-04-26
最后登录: 2014-07-25
查看lmyhao1985的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-06-24 14:47
前辈们 !朋友们! 请教您们一个问题,  我今天调试的时刻不小心将FX1N-40MR的输入COM和电源零线短接了。  故障现象是输入口没反应电压由原来的24V变成了3V , 利用软件强制X端输入没反应,电源指示灯是好的,运行指示灯也能指示,但是我发现软件监控时,它只运行到5MS就停下来,运行一直显示5MS。这个问题您们碰到过没有,有没有救,怎么处理?维修大概要多少钱?谢谢。com端接的是+24v
lmyhao1985
为中国崛起  成为工业强国 &
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 140 个
工控威望: 394 点
下载积分: 598 分
在线时间: 46(小时)
注册时间: 2009-04-26
最后登录: 2014-07-25
查看lmyhao1985的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-24 15:25
com是输入端的com
lmyhao1985
为中国崛起  成为工业强国 &
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 140 个
工控威望: 394 点
下载积分: 598 分
在线时间: 46(小时)
注册时间: 2009-04-26
最后登录: 2014-07-25
查看lmyhao1985的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-06-25 08:13
谢谢  各位朋友  我决定把它发到上海去  我们这个网站的三菱技术维修部 去维修   谢谢各位关照位
lmyhao1985
为中国崛起  成为工业强国 &
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 140 个
工控威望: 394 点
下载积分: 598 分
在线时间: 46(小时)
注册时间: 2009-04-26
最后登录: 2014-07-25
查看lmyhao1985的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-07-05 10:28
结果出来了 I/O板坏了  更换I/O板606元 维修费230    更换所有外盒62   总共898
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(sjm213) 同情下
    lmyhao1985
    为中国崛起  成为工业强国 &
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 140 个
    工控威望: 394 点
    下载积分: 598 分
    在线时间: 46(小时)
    注册时间: 2009-04-26
    最后登录: 2014-07-25
    查看lmyhao1985的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-07-10 08:35
    感谢各位来看此帖,帮我出谋划策。外盒是运输过程中被压坏的。I/O板就不知道坏到什么程度。
    lmyhao1985
    为中国崛起  成为工业强国 &
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 140 个
    工控威望: 394 点
    下载积分: 598 分
    在线时间: 46(小时)
    注册时间: 2009-04-26
    最后登录: 2014-07-25
    查看lmyhao1985的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-07-28 21:16
    后续!结果等了我20多天,修好了上外盒,更换了I/O板,但是下外盒没有货,至少等三个月。我公司工程紧,没有时间等。拿回来,花1500买了个新的。再等三个月黄花菜都凉了,日本人的毕竟是日本人的。什么时候我们国家能有自己的好PLC,等我有钱了,花个十亿人民币也要造出来。我们的卫星都上天这么久了,怎么还没有自己的好PLC呢?哎!强烈支持要有自己品牌的好PLC