前辈们 !朋友们! 请教您们一个问题, 我今天调试的时刻不小心将FX1N-40MR的输入COM和电源零线短接了。 故障现象是输入口没反应电压由原来的24V变成了3V , 利用软件强制X端输入没反应,电源指示灯是好的,运行指示灯也能指示,但是我发现软件监控时,它只运行到5MS就停下来,运行一直显示5MS。这个问题您们碰到过没有,有没有救,怎么处理?维修大概要多少钱?谢谢。com端接的是+24v
分享
向往人生
上海振黔自动化控制设备有限公司
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
176 个
工控威望:
3259 点
下载积分:
3131 分
在线时间: 54(小时)
注册时间:
2006-08-17
最后登录:
2020-04-15
查看向往人生的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-07-09 08:57
全看
|
小
中
大
引用
引用第6楼lmyhao1985于2009-07-05 10:28发表的 :
结果出来了 I/O板坏了 更换I/O板606元 维修费230 更换所有外盒62 总共898
是不是他们搞错价格了,你再电话咨询一下他们,如果没有摔坏怎么要换外壳呢?一般情况下是可以修复I/O板的啊,只是没有烧得看不清楚,或者板子烧穿之类,但如果你想加工成新机器出去,那就真得换I/O板了,再更换一下外壳
SIEMENS合作伙伴;提供三菱、SIEMENS 东芝,ABB等国外品牌维修\技术改造\电气项目以及产品和备件销售。尹玉玺:18621957937