张荣熙
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 240 个
工控威望: 401 点
下载积分: 775 分
在线时间: 171(小时)
注册时间: 2009-04-14
最后登录: 2017-09-27
查看张荣熙的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-06-24 13:22
图片:
图片:
我对欧母龙这方面不是很懂;大家帮我看一下;两个绿灯一个变成红色一闪一闪的;这是不是通信故障啊?通信电缆有一百二十蚊;还有哪通信线接口哪里有五个插线口;分别是什么线的啊?
wsqjs
充耳不闻
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 148 个
工控威望: 224 点
下载积分: 1843 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2008-10-26
最后登录: 2024-09-21
查看wsqjs的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-25 17:30
這應該是DeviceNet,
分別為:-電源,+電源,CAN-H信號綫,CAN-L信號綫,屏蔽綫
紅燈閃爍,檢查接綫是否正確,需要的電阻是否正確
充耳不闻
wsqjs
充耳不闻
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 148 个
工控威望: 224 点
下载积分: 1843 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2008-10-26
最后登录: 2024-09-21
查看wsqjs的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-06-26 11:27
把模塊型號説明?
根據型號確認是DeviceNet的I/O模塊,還是Remote I/O遠程模塊。

你說接三根綫,是+24v, 0v, 信號,這三根綫?是的話,是Remote I/O遠程模塊,它不要電阻。
充耳不闻