硬体配置 Q02(H) PLC 使用QJ71C24模块与 FX3U PLC 编程PORT 用RS422通讯如何通讯?





 

 
[ 此帖被jackal在2009-06-24 15:36重新编辑 ]
huazihua
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 33 个
工控威望: 239 点
下载积分: 397 分
在线时间: 65(小时)
注册时间: 2008-11-20
最后登录: 2023-07-10
查看huazihua的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-24 09:17
硬体配置 Q02(H) PLC 使用QJ71C42模块与 FX3U PLC 编程PORT 用RS422通讯如何通讯?
没有QJ71C42模块吧,应该是QJ71C24N(232通道一个,422/485通道一个)2通道的传输速率有限制,422/485通道是转换用的,由程序里面指定,FX3UPLC要加FX3U-422-BD,具体通讯协议看看三菱通讯手册吧,这样做有点复杂,不太用这样的方式做