为什么程序写不进去?急求解决!!!!
上一主题
下一主题
蝶恋花
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
246 个
工控威望:
536 点
下载积分:
998 分
在线时间: 52(小时)
注册时间:
2009-05-13
最后登录:
2017-05-20
查看蝶恋花的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-06-23 17:37
全看
|
小
中
大
我用的是三菱A2N的PLC,但是不知道是怎么回事,程序写不进去,也清除不了内存,提示为:ROM运行中,不能写入。但是能读出来,请问这到底是怎么回事?哪位朋友能帮下忙?万分感激!!!
分享
胡攀
互相帮助
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
13 个
工控威望:
184 点
下载积分:
587 分
在线时间: 9(小时)
注册时间:
2009-03-18
最后登录:
2015-04-26
查看胡攀的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-06-25 15:50
全看
|
小
中
大
首先看你安装编程软件是不是勾了监视功能,换台PLC写入下可以就可排除软件问题,在就是PLC要打到OFF才可以写入,如果是A系列的运动控制CPU还需要用钥匙打到写入状态。