txb909038
原Eview/Kinco售后维修工程师
级别: 略有小成
精华主题: 1 篇
发帖数量: 92 个
工控威望: 320 点
下载积分: 473 分
在线时间: 61(小时)
注册时间: 2008-05-28
最后登录: 2024-08-30
查看txb909038的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-06-23 16:31
大家好,我是EVIEW(深圳人机)维修部的田小波,主要负责触摸屏/文本/步进驱动器系列的维修,欢迎大家就有关维修方面的问题来互动交流.当然也可以提提有关产品质量方面的问题,我们会努力改进的
深圳步科电气有限公司维修部  地址: 深圳市南山区西丽红花岭工业西区第1栋1楼       电 话:86-755-86238666-879      维修工程师:田小波 传 真:0755-86237600     手机:13249897500  QQ:523160027  E-MAIL:tianxb@kinco.cn  
公司网站:www.kinco.cn
简介:上海步科电气有限公司及其子公司深圳市步科电气有限公司是从事自动化产品的研发与生产的民营高科技企业,旗下控股深圳人机电子有限公司、深圳亚特精科电气有限公司、北京凯迪恩自动化技术有限公司和常州精纳电机有限公司,拥有eView和Kinco两大国内知名品牌,以及工业人机界面、交流伺服系统和步进系统、PLC、工业现场总线产品等自有知识产权的产品线。

EVIEW触摸屏编程手册/编程序软件/编程范例请在http://www.kinco.cn/download.asp下载。

EVIEW各产品型号及硬件规格请到http://www.kinco.cn/prl.asp?aspid=1查看。

触摸屏常用的下载线接线图及一些技巧
1。MT5000/4000系列触摸屏串口下载线接线图:针脚定义 PC端:2/3/5 触摸屏端:7/8/5 接线方法: 2-8 3-7 5-5 由于2边的都是九针母头,请注意不要插反了
该线除能下载程序外,还可用于更新4000/5000系列屏的内核从而修正系统BUG。
2。MT500系列触摸屏下载线接线图:针脚定义 PC端:2/3/5 触摸屏端:7/8/5 接线方法: 2-7 3-8 5-5 由于2边的都是九针母头,请注意不要插反了
3。触控面板校准:将拨码开关1拨至ON的位置按照画面提示用手依次去触控画面上出现的十字光标中心,所有的光标都触控完毕后,画面右下脚会出现两个方框,用手在右边方框里面连续触控两下,这时屏就会自动跳回运行界面,然后把拨码开关拨至OFF,校准完毕。
触控漂移测试:将屏后面的拔码开关1、2同时拨至ON的位置用手去触控屏幕,看一下是否有响声和十字光标出现,如果有响声和十字光标,表明触控有效,然后看看十字光标是否在手按压的地方,如果十字光标不在手按压的地方表明触控漂移了,那么再触控校准一次。

===============================================================
注:本帖为深圳步科EVIEW售后服务解答帖,对EVIEW的一些疑问可在本贴中提出。其他回复内容一律删除!
[ 此帖被txb909038在2009-09-13 23:39重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(hjd105)
  • 下载积分:+10(sjm213) 辛苦了~
  • 我于12月份从EVIEW离职,创建了上海人机,田小波18616658700,提供Kinco/Eview / 威纶通/三菱/海泰克/普洛菲斯/西门子/富士/白光/欧姆龙等触摸屏主板芯片级维修服务,地址:上海市松江区九亭镇涞坊路599弄38号702室
    shaolin316
    QQ:76318479
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 186 个
    工控威望: 311 点
    下载积分: 12259 分
    在线时间: 339(小时)
    注册时间: 2007-05-24
    最后登录: 2024-10-27
    查看shaolin316的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2010-06-06 18:45
    貌似EVIEW的图库图的种类没威纶通的多啊
    shaolin316
    QQ:76318479
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 186 个
    工控威望: 311 点
    下载积分: 12259 分
    在线时间: 339(小时)
    注册时间: 2007-05-24
    最后登录: 2024-10-27
    查看shaolin316的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2010-06-06 19:35
    还有EVIEW与三菱的通信速率不管是RS422还是RS485怎么都只能是9600啊     而威纶的可以19200    搞不明白