小弟想了解下伺服滞留脉冲对定位精度是否有影响?怎样才能解决这个问题呢?在回原点时怎么样消除滞留脉冲产生的偏差。
[ 此帖被tanfei在2009-06-23 08:13重新编辑 ]
laosong53
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 329 个
工控威望: 376 点
下载积分: 1466 分
在线时间: 494(小时)
注册时间: 2007-08-20
最后登录: 2017-12-27
查看laosong53的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-24 22:05
伺服滞留脉冲对定位精度有影响。
回原点后,发清零信号,将滞留脉冲清零。
伺服往复运动的还好一点
特别是始终向一个方向旋转的伺服,如不清零,滞留脉冲越积越多,伺服还会报警。
对于一个方向旋转伺服,建议最好使其始终工作于ZRN状态,并给出清零信号。