楼主  发表于: 2009-06-19 11:54
各位大侠能帮我讲解下三菱J2S伺服放大器接三相220V和接单相220V时的区别吗?是不是功率扭矩都一样,只是电流大小不同吗?
[ 此帖被tanfei在2009-06-19 12:01重新编辑 ]
huazihua
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 33 个
工控威望: 239 点
下载积分: 397 分
在线时间: 65(小时)
注册时间: 2008-11-20
最后登录: 2023-07-10
查看huazihua的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-19 15:31
MR-J2S伺服主电源的接法有三相AC220,和单相AC220,和单相AC110三种方式
  功率小的用单相AC110,比如MR-J2S-10A1(只能交流110了),中功率的三相和单相没什么区别,大功率的最好接三相,分界线跟杨站长说的差不多。
记得接单相时L3不要接线,