楼主  发表于: 2009-06-18 22:46
界面为MT506,PLC:FX1S。界面程序离线仿真,时间与电脑时间一样走动。与PLC连线后却不走了。
哪位大哥给指点一二?
致力各种非标设备之机械、电气一体开发。
yfdxb
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 376 个
工控威望: 416 点
下载积分: 1441 分
在线时间: 67(小时)
注册时间: 2007-06-06
最后登录: 2024-10-24
查看yfdxb的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-19 23:31
程序RCT选了PLC。今天改了内部的,时间就走了!
以前用易优界面是RCT也选的PLC,时间显示正常呀。不懂!!!!反正是解决了
致力各种非标设备之机械、电气一体开发。
yfdxb
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 376 个
工控威望: 416 点
下载积分: 1441 分
在线时间: 67(小时)
注册时间: 2007-06-06
最后登录: 2024-10-24
查看yfdxb的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-07-24 09:12
TO 3楼:编辑菜单——系统参数——一般:将RTC选为内部。