求解三菱FX8AD温度显示问题
上一主题
下一主题
硬功夫
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
153 个
工控威望:
334 点
下载积分:
533 分
在线时间: 220(小时)
注册时间:
2007-06-11
最后登录:
2024-11-28
查看硬功夫的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-06-18 22:37
全看
|
小
中
大
我在中央空调的冷水泵上装了变频器用温度来控制速度。用的是欧姆龙的K型电偶。FX8AD的温度摸块。但是显示出来的温度比主机显示的温度竟然低2---3度。按道理应该要高1度左右才对。因冷水是主机制出来的。后才到冷水泵里。这肯定是误差。但我怎么调也调不到跟主机温度相近。请教高手解一下这是怎么搞的。
分享
3066445
残酷的现实容不下过于美好的梦境
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
156 个
工控威望:
355 点
下载积分:
2570 分
在线时间: 157(小时)
注册时间:
2008-08-10
最后登录:
2024-08-12
查看3066445的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-06-18 23:19
全看
|
小
中
大
LZ有没有考虑不同地方的温度也有所不同的,8AD与热电偶的电器误差应该没有那么大,本人曾经计算过闭环压力控制系统的电器误差,电器误差才0.03左右。
如果是用到PID调整的话,外部的误差是可以调整的,拿反馈值减去你的误差量,再作为反馈指进行PID调整,即可以把误差校正过来。
以上