我在中央空调的冷水泵上装了变频器用温度来控制速度。用的是欧姆龙的K型电偶。FX8AD的温度摸块。但是显示出来的温度比主机显示的温度竟然低2---3度。按道理应该要高1度左右才对。因冷水是主机制出来的。后才到冷水泵里。这肯定是误差。但我怎么调也调不到跟主机温度相近。请教高手解一下这是怎么搞的。
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
发送短信
加为好友
精华主题:
8 篇
发帖数量:
9670 个
工控威望:
8567 点
下载积分:
16704 分
在线时间: 5327(小时)
注册时间:
2006-08-10
最后登录:
2024-11-29
查看ymmfa的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-06-19 10:32
全看
|
小
中
大
8AD的误差通常不会超过1度的
主机温度显示检测的位值和热电偶检测的位置不同吧?
当然有时做工程时间紧,来不及分析,往往有人在程序里人为地向上加上几度,哈