想用编码器测速度,  我想用一个常数时间量  来监控在这个时间里接受到了多少个脉冲,然后在算出每分钟的转速,不知道能否在实践中好用,还请教给位是否有更好更实用的方法和公式,在下先谢谢了,我用的欧姆龙的计数器里有这个功能很好用,不知道用什么计算方式做出来的。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9667 个
工控威望: 8564 点
下载积分: 16693 分
在线时间: 5326(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-22
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-19 10:33
如果FX系列PLC的话,可以使用SPD指令

能检测到单位时间内接收到的脉冲量

单位时间可以自由设置

比如设置成1秒,那看1秒内收到多少脉冲,算一下就得出即时速度了