请教各位,三相电机上起过载保护的热继电器,在电源缺相的情况下,会不会动作阿
qiufeg
QF
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 47 个
工控威望: 271 点
下载积分: 5261 分
在线时间: 59(小时)
注册时间: 2009-05-23
最后登录: 2024-11-19
查看qiufeg的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-18 20:21
热继电器主要用于过载保护,当电机缺相时虽然电流增大,但双金属片从受热到动作有一个延时过程,在缺相时不能可靠动作.