yefengchen
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 471 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 132(小时)
注册时间: 2009-05-18
最后登录: 2016-01-18
查看yefengchen的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-06-16 15:19
各位大侠,我把一段三菱PLC与三菱变频器之间的通讯程序片段发到如下附件内,希望大家多多指点,谢谢!~我的疑问如下:
问一:为什么要SET M8161采用8位处理模式
问二:MOV H0005 D200
MOV H0030 D201
MOV H0030 D202
这些语句是什么意思?有什么作用?为什么要这样写呢?
三菱变频器的通讯协议格式又是怎么样的呢?
谢谢各位!~


[ 此帖被yefengchen在2009-06-19 13:23重新编辑 ]
ak47m16u571
苦海无边,柴米似鞭。欢乐无限,烦扰靠边。得逍遥处且逍遥
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 669 个
工控威望: 590 点
下载积分: 1580 分
在线时间: 630(小时)
注册时间: 2008-01-01
最后登录: 2024-11-22
查看ak47m16u571的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-17 12:07
引用
引用第6楼ljc2008于2009-06-17 11:52发表的  :
“为什么要SET M8161采用8位处理模式 ?”M8161为RS,ASCI,HEX,CCD指令通用。M8161=ON 处理低8位数据,M8161=OFF 处理16位数据。而在变频器通信中,大多数变频器都采用8位数据。可以参看变频器通信协议。
MOV H0005 D200
MOV H0030 D201
MOV H0030 D202
这些语句是什么意思?有什么作用?为什么要这样写呢?
.......



透彻  呵呵!!!!!!