         plc的晶体管输出在控制电感性负载比如“电磁阀”不接反向二极管对晶体管有多大的影响?一般都会接的吗
sl0301
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 198 个
工控威望: 348 点
下载积分: 834 分
在线时间: 224(小时)
注册时间: 2008-04-17
最后登录: 2024-12-25
查看sl0301的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-16 09:08
因为感性负载在电源关断后,会产生一个感应电动势,电压会会很高的,有可能会损坏晶体管的,加以个反向二极管和电阻,是来泄放这个电压的,最好是加着。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(sjm213) 热心助人,加分表扬
    sl0301
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 198 个
    工控威望: 348 点
    下载积分: 834 分
    在线时间: 224(小时)
    注册时间: 2008-04-17
    最后登录: 2024-12-25
    查看sl0301的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-06-17 08:51
    我是做电气设计的,公司用的是三菱的PLC和GOT了