djx1968
努力学习
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 178 个
工控威望: 587 点
下载积分: 6638 分
在线时间: 99(小时)
注册时间: 2009-06-06
最后登录: 2023-11-26
查看djx1968的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-06-15 22:26
兄弟公司新近一台Q03UDE CPU 的设备,看见日本人在调试时可以在线更改当前数据寄存器的值,问翻译,解释不清,如何在线更改当前数据寄存器D XXX的值,而且更改时需要选择12进制或16进制,什麽时候选12进制豁6进制,请版主和师傅们帮忙解答一下,谢了
sl0301
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 198 个
工控威望: 348 点
下载积分: 834 分
在线时间: 223(小时)
注册时间: 2008-04-17
最后登录: 2024-11-22
查看sl0301的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-15 22:47
兄弟 有12进制的吗, 是2进制  10进制和16进制,之间切换吧,选择监控写入后,在上面的菜单里面找一下了
sl0301
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 198 个
工控威望: 348 点
下载积分: 834 分
在线时间: 223(小时)
注册时间: 2008-04-17
最后登录: 2024-11-22
查看sl0301的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-06-15 22:53
其实Q系列和QnU系列  都可以在线修改寄存器数据的,QnU系列在国内还没有上市了,中文版的GX8.52是不支持QnU系列的,只能用英文或日文的,最高版本到GX8.82了