w654163504
希望能结交爱钻研的朋友 共赢!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 71 个
工控威望: 281 点
下载积分: 589 分
在线时间: 61(小时)
注册时间: 2009-05-25
最后登录: 2021-05-06
查看w654163504的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-06-15 17:39
FX-485-BD做台达变频器通讯   接成半双工 RDA和SDA短接,RDB和SDB短接 再分别引出两根线。现在变频器那端不接, 问题是发送请求后 RD,SD两个指示灯都会亮,并且接收到的数据和发送的一样(按道理RD应该不会亮 因为变频器不会发出应答的) 试了两个485BD都这样, 哪位高手可以剖析下这个问题?大家踊跃讨论!
[ 此帖被w654163504在2009-06-16 09:25重新编辑 ]
中国工控
学习
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 482 个
工控威望: 662 点
下载积分: 2147 分
在线时间: 68(小时)
注册时间: 2007-07-16
最后登录: 2023-04-05
查看中国工控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-18 20:45
对   就是这样  在接收变频器的数据时  注意要跳开前几位的数据