图片:
容器液位信号AIW4,调节阀的开度有AQW0来控制,都是标准的4--20mA信号。

液位是0--1米,当液位是最低位0米时,调节阀开到最大。当液位是最高位时

调节阀全部关闭。是否可以有这样的对应关系:液位0米时,对应AQW0的最大值

32000,液位1米时对应6400由此得出如图的梯形图,请问这样编程能达到控制要求吗?
foxplc
水到渠成
级别: 家园常客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2007-08-09
最后登录: 2021-11-22
查看foxplc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-15 10:55
图片:
是超范围了,应该把 VW, 改为 VD.线性转换公式见图。
foxplc
水到渠成
级别: 家园常客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2007-08-09
最后登录: 2021-11-22
查看foxplc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-06-15 10:56
cvlsam不知这个线性转换公式对不对啊?
foxplc
水到渠成
级别: 家园常客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2007-08-09
最后登录: 2021-11-22
查看foxplc的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-06-15 11:10
好的,我再改正
foxplc
水到渠成
级别: 家园常客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2007-08-09
最后登录: 2021-11-22
查看foxplc的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-06-15 11:22
图片:
这回怎么样?,但是怎么和0米调节阀开到最大,1米调节阀完全关闭对应起来呢?
foxplc
水到渠成
级别: 家园常客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2007-08-09
最后登录: 2021-11-22
查看foxplc的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-06-15 11:38
图片:
引用
引用第7楼cvlsam于2009-06-15 11:11发表的  :



這個公式的前提是:輸入值已經被整定在0~1之間。

.......

那也就是先要把AIW4通过一个线性公式转换为0~1米
foxplc
水到渠成
级别: 家园常客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2007-08-09
最后登录: 2021-11-22
查看foxplc的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-06-15 11:44
引用
引用第9楼cvlsam于2009-06-15 11:27发表的  :


呵呵,當輸入發生偏移,也就是不等于6400,而是小于6400,那么輸出溢出,導致崩潰~~

好好動動腦筋,然后再來討論。

这就不明白了,输入怎么会发生偏移呢?液位变送都是标准的4--20mA信号,就是在

大于等于6400和小于等于32000之间的啊
foxplc
水到渠成
级别: 家园常客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2007-08-09
最后登录: 2021-11-22
查看foxplc的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-06-15 19:39
自己顶一下了
foxplc
水到渠成
级别: 家园常客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2007-08-09
最后登录: 2021-11-22
查看foxplc的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-06-16 17:18
超出范围该怎么办呢?加4--20mA的信号隔离器吗?