标志位
M8038            N:N网络参数设置
M504             主站点的通讯错误,产生错误时为ON    *1
M8183            主站点的通讯错误,产生错误时为ON    *2
M505-M511        从站点的通讯错误,产生错误时为ON    *1
M8184-M8190      从站点的通讯错误,产生错误时为ON    *2
M503             数据通讯,与其它站点通讯时为ON      *1
M8191            数据通讯,与其它站点通讯时为ON      *2
*1对应FX0N、FX1S的PLC系列
*2对应FX1N、FX1N、FX2NC的PLC系列
**FX0N、FX1S中的元件M503-511在用户程序中不能用作其它用途,为网络专用。