各位老师我用FX-4DA控制电流4-20mA输出,为什么最大只能输出8mA
上一主题
下一主题
pjf
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
641 个
工控威望:
714 点
下载积分:
2049 分
在线时间: 290(小时)
注册时间:
2007-01-11
最后登录:
2024-11-08
查看pjf的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-06-14 23:38
全看
|
小
中
大
各位老师我用PLC控制FX-4DA要输出4-20mA电流,为什么最大只能输出8mA,请老师帮我解决。谢谢
分享
xudonglin_99
做强大的工控人!
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
95 个
工控威望:
222 点
下载积分:
583 分
在线时间: 30(小时)
注册时间:
2008-01-21
最后登录:
2022-02-07
查看xudonglin_99的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-06-15 09:46
全看
|
小
中
大
按照PLC说明书上的例子一步步操作,应该不会有问题的,我经常用。4DA的模块0--1000对应0--20ma
如果你是4--20ma的话可以用200--1000做