楼主  发表于: 2009-06-14 19:49
        我二年前碰到5个EB500触摸屏黑屏的故障,经打开盖子,发现其中在电源部分,以及在点灯部分的电路,上面有二个电解电容外形异常,我把它们更换后。我换上的元器件比原来的耐压要高一个等级。到现在二年多了再也没有异常发生。
    今年又碰到另外二个黑屏,经过测试检查发现电源端子处24VDC输入电阻为零,经打开后盖后,检查发现在电源输入处一个稳压管短路,换上一个相同元器件就OK了。
zjp198169
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 255 个
工控威望: 352 点
下载积分: 840 分
在线时间: 153(小时)
注册时间: 2006-10-24
最后登录: 2020-02-24
查看zjp198169的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-26 15:34
HMI都会修了啊。真厉害。
我们只能修修I/O模块。换换三极管,电容之类的。