           在三菱FX2NPLC中,如果使用I/O扩展单元或I/O扩展模块,该怎样分配这些I/O点的地址呢?在编程中怎样书写这些I/O地址?
多谢不吝赐教!
konev
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看konev的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-13 21:41
根据安装位置,从左向右依次排列,X与Y分别计算,互不影响。
比如:1个64MR的主机接了1个8EX,然后接一个8EYT,再接一个8EX,那么主机上最后的地址为X37和Y37,8EX为X40~47,8EYT为Y40~47,第二个8EX地址为X50~57。
如果中间有AD、DA通信等模块,XY排序的时候直接跳过,计算总点数时再加上每块占用的8点。