各位高手:
    本人有一项目,要求8台电机实行同步,用了2个FX2N-4DA和一个FX2N-4AD,调节辊的模拟量电压0-10V给A/D模块。请问能实行同步吗?如何实现?请各位高手详细指导。有具体的程序参考吗?谢谢!
    急!急!
一笑而过
zhanghuan
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 69 个
工控威望: 241 点
下载积分: 715 分
在线时间: 106(小时)
注册时间: 2007-08-23
最后登录: 2024-12-26
查看zhanghuan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-15 19:07
这要看你用到的领域的精度要求,最好8台电机都是同型号的变频调速电机,生产线变速箱的转速比也要一致,如果要求生产线货物从头到尾保持间距不变的话,最好要用到编码器实现闭环控制,达到8条输送带同时移动的距离一致;如果没那么高的要求,成本就低些。看看这两种模块的说明书,上面都有例子,运用模块的读写指令(FROM或TO),注意模块的缓冲寄存器的代号和位的定义,设置好各通道的量程、通道平均值滤波的周期数、增益和偏移量等。