楼主  发表于: 2009-06-11 16:33
现在有一台FX2N PLC需要和两台PRO-FACE触摸屏通信,不知道采用什么方式?
向各位请教!
小侯
小侯
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 482 个
工控威望: 2612 点
下载积分: 8093 分
在线时间: 507(小时)
注册时间: 2008-10-17
最后登录: 2024-11-15
查看小侯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-12 14:25
你一台GP的COM埠直接与PLC联机
另一台GP透过网络与上一台GP联机
PRO-FCAE人机有一个功能可以同时用多台人机控制多台PLC