用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
健康
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
固态继电器的故障
上一主题
下一主题
鲁文军
活到老学到老
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
156 个
工控威望:
452 点
下载积分:
11136 分
在线时间: 170(小时)
注册时间:
2009-01-31
最后登录:
2024-09-23
查看鲁文军的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-06-10 22:21
全看
|
小
中
大
现有一塑包机热风箱,温度控制有一温控表和三个单相固态继电器组成,前些时候有些加热管坏了,额定电压是380V,没有合适的,就使用一些220V,直不过接法与380V不同,一直使用正常,最近不知怎麽回事固态继电器老是烧坏,中间相坏的次数多些,使用时测量电流,三相比较平衡,那位老师帮忙看看究竟怎麽回事?
分享
工控学子
学无止境
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
207 个
工控威望:
510 点
下载积分:
810 分
在线时间: 106(小时)
注册时间:
2009-05-12
最后登录:
2023-09-02
查看工控学子的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-06-11 12:59
全看
|
小
中
大
三组380V的发热管接在三相电上一般是采用三角型接法,而改回220V的发热管的时候是Y型接法,相当于两条220V的发热管窜连接在380V上,但此时的功率会比原来稍小一些,但如果在它们的中性点加接一条零线,就变成了三条发热管接在220V上,此时你要考虑相同的功率,不同的额定工作电压,电流也不一样,220V的会大些,你可以参考一楼的意见。
分享
工控学子
学无止境
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
207 个
工控威望:
510 点
下载积分:
810 分
在线时间: 106(小时)
注册时间:
2009-05-12
最后登录:
2023-09-02
查看工控学子的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2009-06-13 01:53
全看
|
小
中
大
你最好确定一下是否是过流损坏的,如果不是请着重检查驱动。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
固态继电器的故障
http://ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问