鲁文军
活到老学到老
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 156 个
工控威望: 452 点
下载积分: 11136 分
在线时间: 170(小时)
注册时间: 2009-01-31
最后登录: 2024-09-23
查看鲁文军的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-06-10 22:21
现有一塑包机热风箱,温度控制有一温控表和三个单相固态继电器组成,前些时候有些加热管坏了,额定电压是380V,没有合适的,就使用一些220V,直不过接法与380V不同,一直使用正常,最近不知怎麽回事固态继电器老是烧坏,中间相坏的次数多些,使用时测量电流,三相比较平衡,那位老师帮忙看看究竟怎麽回事?
鲁文军
活到老学到老
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 156 个
工控威望: 452 点
下载积分: 11136 分
在线时间: 170(小时)
注册时间: 2009-01-31
最后登录: 2024-09-23
查看鲁文军的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-12 21:30
我用的固态继电器是200A,而加热管平常三相电流是100A,固态继电器坏掉后的症状是象接触器的触头打毛了接触不好一样,输出电压不稳定,一会200左右一会380左右。
鲁文军
活到老学到老
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 156 个
工控威望: 452 点
下载积分: 11136 分
在线时间: 170(小时)
注册时间: 2009-01-31
最后登录: 2024-09-23
查看鲁文军的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-07-05 21:05
最近我把电器柜的门敞开,中间的固态继电器又加了个风扇,使用一直还可以,没发生故障。